ue與caesarⅡ接口 荷載值不一樣

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2012-6-8 10:56:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    您好!
    我是國核電力規劃設計研究院 工程設計中心 王東波,想請教ue與caesarⅡ接口的一個問題,問題如下:
    用caesarⅡ做應力計算后,希望導入ue做支吊架,但是導入后出現幾個問題:
    1. caesarⅡ計算結果中未給出結構荷載,ue在導入后將工作荷載x1.388后仍存在工作荷載欄中,作為結構荷載使用,導致安裝荷載、工作荷載、結構荷載這幾處比較混亂,無法選型。
    2. ue導入caesarⅡ計算結果后,在支吊架組裝完畢后,會選擇彈簧型號,并進行計算,但ue所選擇彈簧型號與caesarⅡ選型結果不一致,并出現蝶簧,并且計算失敗,導致無法繪制支吊架組裝圖。
    附件中,6.7out.mdb為caesarⅡ計算結果,用于導入ue,6.7.doc及彈簧選型.doc為caesarⅡ所給出的word版計算結果,請參考。
    急切盼望您的回復,非常感謝。
    因為工程非常急,此次請教目的,不需要ue計算的彈簧型號與caesar Ⅱ非常一致(鑒于各種應力分析軟件本身的差異,也不太可能完全一致),只要相差不大,能計算成功,并能繪制支吊架組裝圖即可,非常感謝。

王東波
2012.6.7




回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2012-6-8 10:57:48 | 只看該作者
王工,您好!
1.根據你發過來的數據,CII結果的單位是ib,建議計算結果改成N 或Kgf,再用AutoPHS抽取應力分析結果數據.
2.彈簧號不一致請參考http://www.otekiyuz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15051

如還有問題請聯系:http://www.otekiyuz.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表于 2012-6-14 10:17:35 | 只看該作者
陳工:
您好,我按照附件word文檔中步驟從CAESARⅡ計算書(*.c2)文件中提取了結果文件(*.mdb),然后導入UE準備做支吊架,導入后出現了一些問題,包括安裝荷載、工作荷載、結構荷載混亂的問題(您已經解釋說是單位錯誤的原因)及出現如下對話框的問題(懷疑也是單位有誤)。

BOF或EOF中有一個是"真",或者當前的記錄已被刪除,所需的操作要求一個當前的記錄

特請教您該提取CAESARⅡ計算結果的word文檔步驟是否有誤,該如何設置單位,是在提取過程中設置嗎?

王東波
工程設計中心
國核電力規劃設計研究院
回復 支持 反對

使用道具 舉報

地板
 樓主| 發表于 2012-6-14 10:18:18 | 只看該作者
請參考:
http://www.otekiyuz.com/forum.php? ... 4840&extra=page%3D1
關于上述提示的原因,你是否用了以前的老工程,如果是請新建一個工程.
請留下聯系方式方便電話溝通
回復 支持 反對